资料下载文档格式:docx文档大小:16.35KB下载积分:10

      将阻尼消谐器并联接在电压互感器的开口三角绕组两端抑制铁磁谐振的方式也称二次消谐。系统正常运行时,开口三角形电压为V0,并接的阻尼电阻不影响正常运行,当出现线路电压不对称情况,如单相短路接地、断线等故障,中性点产生位移,使三相电压不对称,会导致开口三角形电压升高,电压互感器铁芯饱和,出现零序磁通,高压绕组流过零序电流,在开口角两端会感应出零序电压,所并接的阻尼电阻中流过零序电流,消耗谐振能量,以限制和破坏铁磁谐振,二次零序电流越大,抑制效果越大,短接时效果最好,但长时短接易导致电压互感器过载而烧毁互感器,短接运行只允许在1s以内。

      在电压互感器开口三角形绕阻侧进行消谐时,传统的解决办法是在电压互感器开口三角两端并接一个电阻,所接入电阻可消耗谐振零序回路的能量。 

      在开口三角端子接入的电阻的必须满足一定条件:不影响原系统的正常运行;阻尼消谐器有效,具有足够的热容量和较长的寿命;不会引起绕组过热;设备正常运行时,绝缘上不会出现危险的过电压。