流敏型一次消谐器怎么消除系统谐振过电压?
发贴首页 > 火电 > 电力资料库 > 流敏型一次消谐器怎么消除系统谐振过电压?
43

流敏型一次消谐器怎么消除系统谐振过电压?

本贴由 安徽正广电 发布于 2021-09-09 13:51:49 204次浏览0人跟贴

 
资料下载文档格式:docx文档大小:13.15KB下载积分:10

    电网运行中正常时中性点不接地系统PT铁芯饱和易引起谐振过电压中性点不接地方式发生单相故障可引起谐振过电压运维人员操作或事故处理方法不当亦会产生谐振过电压另外设备设计选型、参数不匹配也是谐振过电压产生原因。

   谐振过电压对电网危害极大,诸如造成电压互感器熔丝熔断电压互感器烧毁、电网设备绝缘损毁,甚至造成相间短路、保护装置误动作等。

   流敏型一次消谐器由流敏型元件制成,因为电阻温度与流过的电流相关,因此流敏电阻与其流过的电流也成正相关特性,因此称为流敏型电阻。将流敏电阻串联安装在电压互感器一次绕组中性点与地之间时,在正常运行情况下,中性点没有位移电压,流敏电阻在低温下呈现低电阻,PT正常运行。

   当一次绕组励磁电流增加,电压互感器铁芯饱和时,中性点出现位移电压,导致中性点流过较大电流,系统发生谐振过电压。流敏电阻的温度升高至转化阈值后,阻值迅速增大,快速呈高阻达到快速破坏谐振条件的作用。

   流敏型一次消谐器的消谐时间短,克服了压敏型一次消谐器PT正常运行时,压敏型阻抗极大,影响PT的测量精度,在持续长时间的弧光接地短路时,非线性电阻的热容量难以满足散热要求,会发生热击穿等缺点,更适用于消除电网谐振过电压工程。

   想要更多的了解有关消谐器方面的内容,请继续关注本网站!